这是自大陆核安局在 6 月 7 日公布田湾核电站 6 号机组因汽轮机高压调阀异常开启,触发机组停机停堆运行之后,短短两个多月内第二次发生事故。虽然这次意外被定义为 0 级事件 (不具安全意义的微小事件),但仍引起附近居民对核能安全的恐慌。

文章来源:newtalk



根据中国国家核安全局官网 9 月 8 日指出,位于江苏连云港的田湾核电站 6 号机组 8 月 27 日约 7 时左右,机组闪发 6M2KRT019MA 监测仪表信号“控制室进风间空气γ剂量率 2 级报警”,主控室通风自动切换至紧急过滤管路运行,风机6M2DVC001ZV 联锁启动,目前并无造成人员伤亡、环境污染。

这是自大陆核安局在 6 月 7 日公布田湾核电站 6 号机组因汽轮机高压调阀异常开启,触发机组停机停堆运行之后,短短两个多月内第二次发生事故。虽然这次意外被定义为 0 级事件 (不具安全意义的微小事件),但仍引起附近居民对核能安全的恐慌。

根据中国国家核安全局官网资料表示,经运行人员证实,机组冗馀设计的控制室进风空气 γ 剂量率监测通道6M2KRT018MA 显示无异常,现场测量放射性水平正常,目前判断是 6M2KRT019MA“监测仪表”出现故障,才误发报警。

经过操作员停运紧急过滤管路风机 6M2DVC001ZV,将主控室空调系统切换至正常通风运行,事件已结束,目前营运单位已更换出现故障的监测仪表,并组织开展仪表换型替代改造工作。

据指出,机组处于安全状态,三道安全屏障保持完整,现场放射性剂量率正常,无人员照射、环境污染。

国家核安全局称,上述事件满足《核动力厂营运单位核安全报告规定》中运行阶段事件报告准则“(六)导致反应堆停堆保护系统和专设安全设施自动或者手动触发的事件”的要求,将按照运行事件进行报告,且根据《国际核与辐射事件分级手册》,该运行事件被界定为 0 级事件。

该核电站是中国与俄罗斯迄今为止最大的技术经济合作项目,其中 6 号机组于 2016 年 10 月正式开工建设,于今年 6 月建成投产,而田湾核电站 7、8 号机组 5 月 19 日正式开工,7、8 号机组建成后,田湾核电站将成为世界装机容量最大的核电基地。